电梯触点机房报KMY触点检测故障,要怎么解决

我也遇到过类似问题发现是接觸器的问题,故障时接触器释放比较慢你再观察一下。

你对这个回答的评价是

应该是默纳克3000的系统

36故障:运行接触器反馈异常

  1. 检查接觸器反馈触点动作是否正常;

  2. 检查接触器控制电路电源是否正常;

你对这个回答的评价是?

莱茵电梯触点报KMY触点检测故障請问KMY是什么东西,电梯触点正常检修都不能走车忘高手指点是怎么回事,该怎么处理非常感谢!!!... 莱茵电梯触点报KMY触点检测故障,請问KMY是什么东西电梯触点正常检修都不能走车,忘高手指点是怎么回事该怎么处理,非常感谢!!!

    KMY是输出接触器控制柜里应该有這个接触器的标号。

    每个接触器都有一个检测信号返回到主板以确认接触器是否正常。KMY触点检测故障就是说主板没有让KMY吸合时,却收箌了KMY吸合的检测信号;或者主板发出KMY吸合的命令却没有收到KMY吸合的检测信号。

    不过你没有说明白是检修停止时就报这个故障还是检修按运行方向时才报故障,不好直接判断

    对于新时达的主板,Y3、KMY和X16要保持一致不一致时就报这个故障。Y3亮时KMY必须吸合,KMY吸合时X16必须亮哪地方不一致就是哪里有问题。常见的都是KMY接触的对应触点有问题了

    你对这个回答的评价是?

      “KMY”有的公司叫做运行接触器也囿的叫输出接触器,因为直接和电机相连接所以是一个很重要的元件,要确定KMY正常与否很简单先要检查上面所有的接线要紧实,再就昰在电梯触点检修状态下用螺丝刀模拟接触器吸合与释放同时观察主板KMY反馈输入端的指示灯有没有相应的变化(正常情况主板会马上报故障),若有就可以视为正常;另外就是要检查主板上与KMY对应的输出继电器触点是否正常KMY线圈是否开路(就是楼上所说的主板已经发出KMY吸合的指令,但是KMY没有动作)

    你对这个回答的评价是?

    一楼说的很详细了你用万用表断电情况下量一下输入输出接触器各触点的通断,再用改锥顶住接触器模拟其吸合状态再量一次如不正常即是该故障引起的。

    你对这个回答的评价是